一、人防工程施工方案
1.电气系统
(1)施工要素:
a. 具备完整的施工设计文件,认真审阅施工图,依据图纸认真复核土建图纸预留的电气井道、空洞等的尺寸及位置是否正确。检查进场材料是否满足设计及施工要求,是否报监理验收同意使用.检查现场设备是否正常,如发现有安全隐患,应及时整改修复.相关操作人员必须持证上岗。
b.所有电气导管壁
厚不得小于2.5mm,用作密闭套管的钢管壁
厚不得小于3mm,用作密闭措施的钢板厚度应在3mm-10mm之间,根据不同部位,不同套管口径选择相应厚度的钢板.
c。 管路,桥架、电缆在穿越人防区临空墙、密闭墙、密闭隔墙的时候要加装密闭盒,作密闭措施,具体做法参照图集07FD02《防空地下室电气设备安装》。
(2)具体做法
:暗敷设线管在穿越人防及非人防区的时候具体做法图:
(1。1)
(1.2)
(1.3)
2。口部预留穿墙线管做法图:
(2.1)
(2。2)
(2。3)
3.桥架穿越人防及非人防区的做法图:
(3。1)桥架穿越平面人防及非人防区时密闭做法图
密闭套管数量、大小根据桥架内电缆根数、大小而定
(3。2)桥架穿越上下结构人防及非人防区的做法图
( 3 ...