燃气管道带气作业方案
一、概述此次带气作业位置位于弘运小区院内
11#楼东侧,新建中压
DN90PE
管线与已建
DN90PE
中压管线采用电熔进行对接。本次作业不会影响到周边用户的正常用气。
二、降压(放散)程序
1、根据现场实际情况,选择接气点处进行放散;
2、用专用夹具在已建管线碰口处北侧
1米左右处将
PE管夹住;
3、确认夹紧止气后,由管线所相关人员进行降压放散(用手锯轻轻切割已建
DN90PE
管末端,直到管内气体外漏,操作人员快速撤离
工作坑,直到放散完毕);
4、安全要求,无关人员严禁入内,现场杜绝一切火种和火源,作业人员要持证上岗。
三、施工作业程序(作业位置见附图)
1、作业方案:在新旧管线连接位置,断开已建管线末端管帽,加装电熔套筒,通过电熔连接方式完成新旧管线的连通;
2、作业保障及要求
(1)、操作坑:要
求沟底离管子两侧不少于
400mm
,沟槽深度以管底以下
350 mm
为宜,作业坑大小以施工人员方便作业为原则,满足施工和安全作业要求;
(2)、工具:
PE管电熔焊机、夹具、电熔管件、电源以及消防器材等;
3、作业步骤和人员
作业现场由总工统一指挥,郑锅 ...