配电线路倒闸操作的技术措施
一、停电时间:
按工程进度计划、编制停电时间。
二、停电工作任务及分工:
工程班组根据停电时间提前办理工作票,填写好停送电操作票。停电工作当天施工班组必须合理安排好工作、保证在停电时间内完成工程任务。
三、停电前的准备工作:
对准备停电安装的高压电气设备预先做好试验,调试、收集厂家提供的原始记录,合格证等。对施工用的机具、仪器检查其可用性。备齐有关的施工警示牌、接地线、围栏、停送电操作票、动火工作票、安装图纸等。
四、停电方式:
对施工地点保证施工人员人身安全的前提下,对可能威胁施工人员人身安全的设备、线路必须申请停电。停电由施工班组自行操作,必须写明操作开关名称,杆号名称、位置及范围,对施工地点,带电运转
设备与停电设备名称、位置、编号均应写清楚。
五、停电工作安全注意事项:
1、施工地点写明带电运转
设备名称位置及停电设备名称位置;
2、与10KV
带电设备保持
0.7米安全距离;
3、不得触动运转
中任何设备,并设专人监护;
4、出入高压开关房要随手关门,做好防小动物措施。
六、停电操作步骤:
在撰写停电操作票前,填票人与工作负责人要到现场了解停电操作 ...