一、系统组成
(1)气体部分
气体部分由柜体、气体钢瓶及容器阀、电磁阀启动器、高压软管、集流管、安全泄压装置、单向阀、选择阀、压力开关、喷头和气体输送管道等组成。
(2)报警控制部分
报警控制部分由控制器、继电器模块、备用电池、警铃、声光报警器(蜂鸣器及闪灯)气体释放指示灯、紧急启动按钮、紧急止喷按钮、手动
/自动转换开关、辅助联动电源、以及感温、感烟探测器等组成。
二、系统安装
(1)气体部分
1、管材:灭火剂输送管道全部采用内外镀锌无缝钢管,管接件采用内外镀锌钢制管接件;气动管路采用紫铜管及管接件。
2、连接:内外镀锌无缝钢管公称直径大于
80mm
,采用法兰连接;公称直径
80mm
及以下的管道采用丝
扣连接。
3、气体设备置于贮柜箱内,连接应牢固可靠。
4、试压:试验压力上升至
规定压力后,保压
5min
,无滴漏形变为合格标准
;气体严密性实验为水压强度试验压力的
2/3,关闭气源后,
3min
内压降不超过
10%,且防护区外管道无泄漏。
(3)报警控制部分
1、报警及控制线管采用镀锌线管:
2、报警回路线采用
ZR-RVS-2*1.5
;3、电源线采用
...