配电箱、
JP柜安装的技术措施及安全措施
二、配电箱、
JP柜安装的技术措施
1、人员分工安排:进行配电箱、
JP柜的电气安装接线应设工作负责人、安全监护人及现场技术负责人;
2、配电箱、
JP柜的安装应牢固,且与设计的要求相符,对周边可能影响接线安装作业的带电设备或带电体装设防护措施,并对相应的危险点进行标识;
3、设备上各接线端子应与设计相符,各连接端子与设备内部的连接应可靠;
4、接线时应根据设备接线图的要求分组由某设备的一端向另一设备的一端进行,应在保证每个端子接头电气性能的条件下,接头应牢固可靠;
5、母线与电器端子连接安装时,铜与铜连接,必须搪锡,铝与铝连接,可采用搭接的方式,搭接时应洁净表面并涂以导电膏,相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接线应一致,横平竖直,整齐美观;
6、配电箱、
JP柜的进出引线,应采用具备
绝缘护套的绝缘电
线或电缆,穿越箱壳时加套管保护;采用直埋塑料绝缘塑料护套电线时,应在冻土层以下且不小于
0.8米处敷设,引上线在地面以上和地面以下
0.8米的部位应装设保护套管。
三、配电箱、
JP柜安装的危险点及安全防护措施
1、配电箱、
JP柜安装 ...