提高热控保护系统可靠性的建议
(上海市电力试验研究所,上海
XXX)〔摘要〕介绍了2022年
度上海电网热控保护系统的可靠性情况,造成各次保护误动作的原因,提出了提高热控保护系统可靠性的建议。
〔关键词〕
热控保护;可靠性;建议
1上海电网热控保护系统可靠性概况
上海电网目前共有
100~600 MW
机组33台以及早期投产中小机组若干台,总装机容量约
950MW。2022年
上海电网共发生热控保护动作
56次,正确动作
41次,误动
15次,动作准确率
73.2%
。15次误动中,软、硬件故障造成保护动作
9次。其中状态电源开关跳闸引起动作
1次,轴承振动保护前置放大器故障和
Simadyn-D
电源模块故障引起动作各
2次,DPU板子故障引起动作
1次,BMS控制卡烧坏及
BMS输入端子板熔丝爆断各引起动作
1次,组态软件出错引起动作
1次。因热控一次测量元件故障造成保护动作
6次。其中前置泵出口压力一次测量元件故障引起动作
1次,汽机
“油箱油位低
”测量元件误发信号引起动作
1次,引风机执
行机构故障引起动作
1次,控制用气源带水导致给水调门误动引起动作
1次,轴承金属温度保护 ...