一、报警处理:
1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。
2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。
3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。
4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除安全事故隐患
。5、现场检查严禁人为制造火花或明火。
6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知
119求援。(报警需公司领导同意授权)。
7、为了避免
探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。
8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。
9、当安全事故隐患
排除后,值班人员进入菜单号
3,复位主机,外控风机将停止运转
,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。
二、故障处理