特灵离心冷水机组操作章程
作业顺序及方法
一、机组启动步骤:
1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运转
要求;2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过
60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热
24小时;3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求;
4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半);
5.开启冷冻水进、出水阀门;
6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运转
电压、电流、噪音等是否正常;
7.开启冷却水进、出水阀门;
8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运转
电压、电流、噪音等是否正常;
9.待水泵运转
稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运转
要求;10.确认水系统的运转
稳定、正常;
11.启动机组;
12.待机组运转
稳定后,检查机组运转
电流、电压;
13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度;
14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力;
15.检查机组的油位、油压差及回油情况;
16.检查机组的运转
噪音是否正常;
17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启
冷却塔风扇。
二、机组运转
记录:机组蒸发器
/冷凝器进
/出水温 ...