塔机基础沉降和塔身垂直度偏差安全管理
某4×125
0MW电站项目租赁的
#1锅炉设备吊装的塔机塔身垂直度偏差严重超标,塔机和锅炉设备吊装存在重大安全事故隐患
。公司及时派专家组赴现场处理,通过拆除全部塔机部件、对塔机支腿和塔身基础节处实施纠偏、重新安装塔机后投用等措施,消除了塔机和锅炉设备吊装存在的重大安全事故隐患
。塔机塔身纠偏后,公司制定了塔机基础安全管理措施,加强塔机基础设计、施工和塔机安装过程垂直度控制,定期对塔机基础沉降和塔身垂直度偏差测量、分析和控制,使塔机基础和塔身垂直度偏差在标准规定的安全范围以内
,确保塔机安全使用。
1塔机塔身垂直度偏差超标及纠偏案
例1.1塔机垂直度偏差严重超标
笔者公司海外某
4×125
0MW电站施工项目向国内某租赁公司租赁
1台TC7035B-16
塔机,用于
#1锅炉设备吊装,至2022年
底塔机工况:塔机最高塔身高度
75m,伸臂长度
50m,最大起重量
16t,塔机分别在
22m和40m处各安装一道附着。
电站处于海滩并于前期进行围填,围填后进行基础处理,据当地第三方测试报告,电站围填并进行基础处理后地耐力达
0.26MPa
及以上; ...