挑脚手架搭设安全技术交底
交底内容:
1、操作人员必须持证上岗,遵守安全操作章程
,严禁违章酒后作业。
2、正确合理使用劳保用品
,高处作业系安全带。
3、支撑杆式挑脚手,搭设高度一般不超过
6m,搭设宽度为
1.0~1.2m
。4、挑梁式脚手架,一般可搭设双排架,支座固定于结构悬挑梁上,最多可搭设至
20步架20~30m。5、斜撑杆撑在门窗洞墙上或室内地上,底端要支承牢固,上端与悬挑杆扣结牢固。
6、搭设立杆排架应当设置
拉杆,沿高度方向不大于
6m一道。确保立杆排架稳定。
7、排架外侧和端部绑扎高
1.5m
防护栏并挂立网。
8、大、小横杆间距分别为
1.2m
和1.0m
作业层跳板应铺满锁牢。
9、挑梁式排架当挑梁间距大于
2.0m
时应在挑架上加设横梁,其跨度为
6m:一般用
18~20号工字钢或
20~22号槽钢。
10、挑梁一端应装设在可以承受其荷载结构的部位,另一可用拉杆或绳拉结构上并设有调
节螺栓。
11、挑梁立杆与挑梁或横视杆体种类取稳固措施,同是霜在立杆扫地杆,确保挑架底部
的稳定。
12、工作中发现安全隐患
,可暂停作业并立艰险报告。
13、挑脚手架搭设完后应做荷 ...