维护检测、修理
工作安全技术操作章程
一.维护人员上岗之前
应穿戴好劳保用品
,应当定期
进行线路、设备检查。所有电气设备绝缘必须符合标准,并定期进行检测
,低压电机的对地绝缘电阻不得小于
0.5M
,(使用
500V
摇表),发现问题或隐患快速进行处理
或提出检测、修理
计划。二.电器设备在停运
8小时以上者,在送电前必须进行全面检查
、测量各部分绝缘是否符合标准,否则不准送电。
三.工作完毕,必须清扫现场,清除杂物,安全设施及时备齐。经常检查设备的安全装置是否安全可靠,如存在缺陷
立即恢复。
四.上班后首先检查本人使用工具是否安全可靠,接班时应当及时
对设备进行全面检查。
五.高压设备不论带电与否,值班保员都不得擅自打开高压设备的网、门。
六.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器不许短路。
七.对高压设备的绝缘的测量,测量前必须停电验电、放电、测量后必须对地放电。对于电缆电容的测量在表线拆离被测物前摇表不准停止转动,以免对摇表充电发生危险。
八.高压设备
的停送电,必须二人以上进行,一人操作、一人监护,切换高压开关要戴绝缘手套操作。
九.当整流子、滑环等在运转中清扫时,不允许戴手 ...