炉减温器抽芯安全措施
3#炉大修,减温器须抽芯检查。为了进一步保证
该项工作顺利进行,特制订如下安全措施,供检测、修理
人员严格遵照执行。
一、检测、修理
项目:1、减温器抽芯检查。
2、二、检测、修理
负责人:
参加人员:
三、安全技术措施:
1、将减温器内的水放净。
2、减温器进水手动门、电动门关闭严密,并挂
“禁止操作,有人工作
”警示牌。
3、将主蒸汽电动门,主蒸汽管道旁路门,主蒸汽隔绝门,隔绝门前旁路门、疏水门全部关闭严密,并挂
“禁止操作,有人工作
”警示牌。
4、将对空排汽手动门、电动门开启。
5、将减温器疏水门,过热器入口联箱疏水门、出口联箱疏水门关闭严密,并挂严禁操作牌。
6、将汽包空气门打开。
7、只有主蒸汽压力降至
0.1兆帕以下,温度降至
40度以下,才允许减温器抽芯。
8、抽芯时先将进回水管道上的法兰卸开,将减温器两端法兰卸开,将芯子抽出。
9、抽芯时由于减温器西端平台短,必须将减温器西端平台加长。站在西端人员应
扎安全带。
10、抽芯时应该先
将芯子抽出少许,检查里面是否还有蒸气。如果蒸气温度、压力高,则必须停止抽芯,只有当压力、温度降下来后,才可以抽芯。
...
二维码