1煤气管道泄漏的原因
由于带粉尘的荒煤气对管道的冲刷,造成管道磨损,管皮变薄、破损,造成煤气泄漏。
2煤气管道泄漏的现象
可以看到有烟尘扬起,听到气体泄漏的声音,用煤气测量仪检测,
CO浓度超标。
3煤气管道泄漏的危害性
煤气泄漏不但严重污染环境,还可能造成人身中毒甚至伤亡。
4煤气管道泄漏的预防及处理措施
4.1定期对荒煤气管道进行割口检查(尤其是变径处、弯头等易磨损处)(三、六高炉六个月,八高炉
9个月,七高炉
3个月)。
4.2检查发现管皮厚度小于
3mm时,应进行挖补或更换。
4.3进气支管应按使用期限
进行更换。
4.4发现煤气管道泄漏,应分别采取以下措施:
4.4.1
立即通知区域组长、高炉值班工长、相邻工作岗位操作人员及生产调度、相邻车间的车间主任;
4.4.2
煤气泄漏轻微,应组织人员戴正压空气呼吸器,在安全员的监护下堵漏,堵漏成功后用钢板进行补焊。
4.4.3
煤气泄漏严重无法堵泄漏时,通知高炉减风,组织出
铁后休风补焊。未休风前应专人设立警戒区,禁止任何人进入煤气区。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:应急预案 严重污染 车间主任 工作岗位 危害性