一、设备简介:
大屯发电厂
#6、7机组锅炉是东方锅炉(集团)XXXX有限公司
生产的型号为
DG440/13.7
-Ⅱ2型循环流化床锅炉,配套上海汽XXXX有限责任公司
引进美国西屋公司先进技术设计制造的
N135-13.24/535/535
型汽轮机、济南电机厂生产的
WX21Z-073LLT
型发电机组,自2022年
12月#6机组投产,2022年
2月#7机组投产。
二、几起典型事故分析
1.UPS
电源失电,机组停机
2022年
12月,#6机组运转
中突然在电子间方向有一声闷响,随即,#
6机组DCS盘及#6机DEH盘监视器失电,机组运转
中失去监视
。经电建人员检查为
UPS电源失电,即手动将#
6机拍机,发变组
2606
开关联跳,手动锅炉
MFT,锅炉压火。
后经查,电气
UPS电源失电原因为:
UPS电源上一电容器上因积灰过多,导致电容器短路被击穿,
UPS电源失电。因为#
6机组锅炉为微正压运转
,在运转
中不可避免地有炉灰漏出,而
UPS房间大门正朝锅炉方向,房间内灰尘大,而又长时间没有清理。后由电建人员对
UPS盘接一临时电源, ...