轧钢厂高棒看火工岗位安全操作章程
1.认真严格执行
公司的环境
/职业健康安全标准化方针,掌握《高棒工艺技术规程》的相关内容;
2.正确合理使用
便携式煤气报警器、空气呼吸器;
3.汽包压力表、水位表应每班比对两次,安全阀每月手动测试
1--2
次,汽包压力保持在
0.7~1.0Mpa
之间。汽包水位应当保持
在汽包中心水位-
50~+50 mm
之间运转
;4.点检煤气管网时必须携带便携式煤气报警器
,检查完毕应当及时做好相关记录工作,
发现异常应当立即
向当班调度报告;
5.观察炉内情况时应站在距炉门口正面
3米以外,防止加热炉换向时火焰喷出烧伤;
6.当煤气压力低于或超出正常范围时,应当及时
检查排水器、煤气阀门和管网,如有必要应联系动力厂煤气调度;
7.加热炉点火和停炉时严格按照
《高棒工艺技术规程》操作;
8.加热炉点火升温过程当中
,炉内突然出现息火,若炉温低于
6500C
,必须先切断煤气总阀,再吹扫
20分钟以上,待排净炉内混合气体后,再按程序重新点火;
9.进入炉内或煤气管道检测、修理
时,应该先
通知动力厂关闭盲板阀,再用氮气吹扫煤气管道或炉膛
,开启放散阀
,20 ...