悬挑式脚手架保证项目安全检查评定的有关规定
1、施工方案
(1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;
(2)架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案应当按照相关规定
组织专家论证;
(3)专项施工方案应当按照相关规定
进行审核、审批。
2、悬挑钢梁
(1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面型式应当符合
设计和规范要求;
(2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的
1.25
倍;(3)钢梁锚固处结构强度、锚固措施应当符合
设计和规范要求;
(4)钢梁外端应当设置
钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结
,;(5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。
3、架体稳定
(1)立杆底部应与钢梁连接柱固定;
(2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
(3)纵横向扫地杆的设置应当符合
规范要求;
(4)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应为
45度~60度;(5)架体应当按照相关规定
设置横向斜撑;
(6)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置的位置、数量应当符合
设计和规范要求。
4、脚手板
(1)脚手板材质、规格应当符合
规范要求;
(2)脚手板铺设应严密、牢固,探出横向水平杆
长度不应大 ...