新装或大修后的变压器投入运转
前应做的工作
变压器在运输途中会受到振动甚至撞击,大修时对变压器进行吊芯
(或吊罩)时也可能受到碰撞,为了防止人为故障,在投入运转
前对新装或大修后变压器应做以下工作。
1进行3~5次冲击试验
新装或大修后的变压器在带电投入空载运转
中,会产生励磁涌流,其值可达
6~8倍的额定电流。初始励磁涌流衰减较快,一般经
0.5~1s后即可衰减到额定电流值的
0.25
~0.5倍。但完全衰减的时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流会产生特别大
的电动力,为了考验变压器的机械强度,同时考察励磁涌流衰减初期是否会造成继电保护装置误动,故需做冲击试验。
另外在拉开空载运转
变压器时,有可能产生操作过电压。在中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统中,其过电压幅值可达
4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,也达
3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受电压或操作过电压,也需做冲击试验。
冲击试验次数如下:对新产品进行
5次;对大修后的变压器进行
3次。每次冲击试验均要检查变压器有无异音、异状。
2检查验收的项目
变压器在新投入或大修后投入运转
前,应进行全面检查 ...