循环流化床锅炉汽包内部检测、修理
1、人孔门盖和汽包的结触面应平整。两结合面要有
2/3以上的面积吻合,结合面不得有凹槽麻坑,尤其是
横贯结合面的伤痕。如有上述缺陷时,将其研磨平整。
2、内部清扫和检查。汽包打开后,先请化学监督人员进入,检查采样。检查有无裂纹,特别注意管孔间、给水进口、水位线变动界线、焊缝、封头弧形部分等地方。如果发现
有怀疑迹象,则进一步的检查判断。
汽包壁不清洁,用钢丝刷或机械清扫水渣
,清扫时不要把汽包壁的黑红色保护膜情操掉。清扫完毕后,要用压缩空气吹干净,让化学监督人员检查是否合格。清扫时要注意不要将汽包壁划出小沟槽等伤痕。
3、汽水分离器检测、修理
。分离器的螺丝是否完整或松动,孔板上的小孔应畅通无阻。如果需要部分或全部拆下来检测、修理
时,则一定要做好记号,避免回装装错或装反。
4、汽包内部管道检测、修理
。仔细检查汽包内水位计管、加药管、给水管、事故放水管、排污管等有无堵塞现象,如有水渣堵塞,要请扫掉,管道连接支架应完整无损,管子应无断裂现象
,各管头焊口完整,无缺陷。
5、汽包焊缝的监督检查,应配合相关人员进行焊缝打磨,照相、探伤必要时还需打开汽包外部 ...