泳漆RO设备安全操作章程
1.按下列步骤启动
RO装置1.1检查下列阀门
a、全闭阀:
7、8、9、10、13、14、15b、全开阀:
1、2、3、5、6、11、12c、调节阀:
41.2将选择开关打至
AUTO
;1.3将阀门4慢慢打开,若有必要,将阀门
5关小一些,调整
RO装置的工作状态;
a.渗透流量3.
38升/分钟b.浓缩流量2.
5—30.0
升/分钟1.4确认下列参数在正常范围以内
:①、RO装置输入压力
≤30㎏/㎝2②、Ro压力差≤4.5
㎏/㎝2③、温度≤45° ④
、过滤压力差
≤1.0
㎏/㎝2⑤、过滤器输出压力
≥0.5
㎏/㎝2 ⑥、渗透水导电率
≤100US/
㎝⑦、无异常声音,泵无振动。
此后,RO装置就可以连续运转了,需要时可调节渗透液流量,但勿超过设计值。
2.停机a.选择开关关闭高压泵;
b.关闭馈送泵;
c. RO
装置就停止了工作;若停机
30分钟以上,立即按置换步骤进行操作。
3.置换步骤
3.1检查渗透液槽是否已满,若不满,用纯水将槽灌满;
3.2切换阀:完全关闭
1之后打开阀7。注意,阀
7打开的时候不能打开阀
1;3.3启动馈送泵
: ...