油浸式交直流试验变压器调压控制箱安全操作章程
1、主题内容和适用范围:
本标准规定油浸式交直流试验变压器调压控制箱安全操作要求
适用于公司油浸式交直流试验变压器调压控制箱作业
2、工作之前
注意事项:
使用油浸式交直流试验变压器调压控制箱之前必须认真阅读该型号油浸式交直流试验变压器调压控制箱的《使用说明书》、《维护保养说明》,熟悉油浸式交直流试验变压器调压控制箱的一般结构、性能,严禁超性能使用。
3、工频耐压试验操作注意事项:
3.1、有专门人员监护现场安全及观察试品状态。
3.1、被试品应该先
清洗干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和给试验带来的误差。
3.3、对于大型试验,一般应该先
进行空升试验,调节各种表计,调节球间隙。
3.4、升压速度不能太快,并必须防止突然加压。
3.5、当做电压升值试验电压时,开始计
时,到一分钟后,快速
降压至1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
3.6、在升压或耐压试验中,如果发现
下列不正常情况时,应当立即
降压:电压表指针摆动特别大
、发现绝缘烧焦或冒烟、被试品内有不正常的声音。
3.7、耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
4、泄漏试验的操 ...