蒸汽设备设施安全操作章程
1、供汽前先开启管道疏水阀排放冷凝水,待管道内冷凝水排清后方能正常供汽。
2、供汽时,先开启主阀门适量,给管道预热,待蒸汽管道已热,管道无震响声后,关闭疏水阀,再将主阀门调至所需要的
压力(一般在0.4Mpa)
。3、供汽的分汽缸,在正常供给各用户使用蒸汽的同时注意保持供汽压力稳定,避免波动过大,蒸汽的总瞬时流量控制不能超过
2吨/小时,每段用汽完毕要作好用汽量记录。
4、设备设施责任人(操作人),在使用之前
和使用中要经常检查所负责范围以内
各蒸汽管道,要根据用汽需要操作管道开关调节蒸汽压力在
0-0.45Mpa范围以内
,发现有漏汽及控制异常现象应当及时
作出处理,如不能处理,应当及时
向供汽班报修。
5、供汽后
“蒸汽压力表
”应有指示,停汽时仪表指针应回复
“零”位,否则应对该仪表进行更换。
6、当分汽缸压力达
0.7Mp
a时安全减压阀应自动排汽
;饭锅蒸汽压力超
0.45Mpa
安全阀应自动排汽
;,否则为安全阀不正常
,需送检或更换(未经送检合格的安全阀不得安装使用)。
7、在用汽过程当中应当注意
疏水阀排水情况,随时进行调节,充分利用蒸汽热能, ...