监控系统停运期间安全措施
为了进一步保证
监测监控系统因故障、检测、修理
等原因停止运转
期间的矿井安全,使各岗位能够积极行动,及时排除故障,确保矿井安全有序生产
,特制定本措施。
一、矿井安全监控系统停运期间的安全技术措施
1、发生安全监控设备故障时,严禁解除安全监控系统的故障闭锁功能;
2、发生安全监控设备故障时,调度员要及时通知瓦检员加大瓦斯检查力度,增加故障影响区域内的瓦斯等有害气体的检查次数,一经发现
有毒有害气体超限,立即撤出影响区域人员并设置警戒,同时,尽快向矿调度室汇报,安排制定排放瓦斯安全措施进行瓦斯排放,只有在瓦斯等有害气体无异常时,方可恢复作业;
3、监测设备故障排除后,要及时进行恢复运转
,组织安全员、瓦检员等人员对相关区域瓦斯等有害气体情况
进行全面检查,只有当有毒有害气体正常,监测设备运转
正常后方能解除警戒;
4、排除矿井安
全监控系统故障中需要关停监测监控设备时,作业人员必须事先向总工程师请示,待总工程师同意后方可操作,同时通知相关区域的瓦检员、安检员、班组长等人员加大检查瓦斯有毒有害气体的力度;
5、若要关停瓦斯安全监控设备,矿调度接到请示后要及时通知 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号