一、安全用电的技术要求
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
2、电缆干线全部使用
5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。
3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于
2.4m
,室外高于
3m。4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。
5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行
“一机一箱一闸
”制。6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于
30mA
,额定漏电动作时间应不大于
0.1s
。7、在潮湿、坑洞内作业时,使用
Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按照相关规定
穿戴绝缘鞋、手套,必须要使用
电工绝缘工具。
9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。
送电操作顺序:总配电箱
→分配电箱
→开关箱停电操作顺序:开
关箱→分配电箱
→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外)
10、施工现场停止作业一小时以 ...