如何防范煤矿井下电缆着火事故
引发煤矿井下电缆着火事故的主要原因有:外界火源导致着火
;电缆过流使电缆发热,继而着火
;电缆连接故障导致接头电阻变大,引起局部高温
(电弧)着火;电缆老化,绝缘、耐压、过流能力降低
;使用非阻燃电缆使局部着火点延燃。
针对电缆着火的不同原因,笔者建议采取如下防范措施。
外界火源导致着火的预防措施
规范井下作业,杜绝可能引发电气设备着火的不规范操作。建立完善的火灾监测和预警系统。
电缆过流的预防措施
合理使用过流、漏电保护装置,在电缆出现过流、短路或漏电等情况时,能及时动作,切断故障源。
根据矿井实际,正确计算和设定过流保护装置
(电磁起动器和馈电开关
)的整定值,定期维护保养。根据井下电网的实际分布电容,合理安装漏电保护装置
(检漏继电器
),预防电缆因漏电发生相间短路故障。
电缆支挂要合理,避免损伤电缆护套和绝缘层。
根据供电负荷及使用场所要求,选择合适截面积的电缆,杜绝电缆长期过载使用。
电缆连接故障预防措施
严格遵守《煤矿安全规程》第
472条规定:电缆与电气设备的连接,必须要使用
与电气设备性能相符合的接线
盒。电缆线芯必须要使用
齿形压线板
( ...