施工现场消防安全消防给水系统的有关规定
1临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。
2市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应当设置
临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于
18m3
。3施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于
10L/s
计算,且应当设置
将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。
生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过
2个,阀门应当设置
在易于操作的场所,并应有明显标志。
4施工现场临时室外消防给水系统应当符合以下
要求:1)给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于
15L/s
时,可布置成枝状;
2)临时室外消防给水主干管的直径不应
小于DN100
;3)给水管网末端压力不应小于
0.2MPa
;4)室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于
2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于
5.0m
;5)消火栓的间距不应大于
120 ...