施工现场临时用电安全施工方案
1施工用电管理工作是临时用电安全技术规范的核心内容按照
JGJ46-88
《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定
:临时用电设备在
5台及5台以上或设备总容量在
50KW
及50KW
以上者,应编制临时用电施工组织设计。
1.1工程概况:本工程为
中安信XXXX有限公司
5100t/a
高性能碳纤维项目,建筑面积为
10695.70
平方米,根据本工程的特点和施工需要,本工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电安全施工方案的要求。
2.1现场勘探:
2.1.1根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和制定
的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设的布置等。
2.2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等
的位置及线路走向;
2安全用电技术组织措施和电气防火措施
2.1安全用点技术措施
2.1.1实行可靠的保护接零,现场用电采用
TN-S
接零保护系统,保护零线应当由
工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,保护零线应与工作零线分开单独敷设,禁止他用,保护零线
PE必须采用绝缘双色线 ...