施工现场电气设备防火措施
为了进一步确保
施工现场临时用电安全,根据有关规定要求制定电气设备防火措施如下:
1、制定施工组织设计时,根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
2、导线架空敷设时,其安全距离
必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔断额定电流一定要小于电缆线或穿管绝缘导线允许截流量的
2.5倍,或明敷绝缘导线允许截流量的
1.5倍。3、经常教育用电人员正确执行安全操作章程
,避免作业不当造成火灾。
4、电气操作人员认真严格执行
规范,正确连接导线,接线柱压牢、压实。各种开关触头压接牢固,铜铝连接时有过渡端子,多股导线用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引发火灾
。5、配电室的耐火等级大于三
级,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行变压器的运转检测、修理
制度,按季每年进行不得少于2次
的停电表清扫和检查。现场中电动机严禁超负荷使用。电机周围无易燃物,发现问题及时进行解决
,保证设备的正常运转
。6、施工现场内严禁使用电炉子民,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距大于 ...