施工现场配电箱安全要求
(1)施工现场配电系统应当设置
室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
(2)配电箱、开关箱制作安装应满足下述
要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;
②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上
(非木质板
),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;
③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零
(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;
④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进
(出)线应该做好
防水弯,不得承受外力。
(3)总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开
关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
(4)各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应当符合
国标质量要求。
(5)各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
(6)漏电保护器应当严格按照
产品说明书使用,并定期进行试验和作好 ...