输变电设备污闪分析及改善
措施1、输变电设备闪络原因分析
(1)污秽中所含的导电成分和瓷瓶盐密成倍增长,包头供电局对呼包
1回、青城
1、II回、永东线、韩庆南变电站等瓷瓶和附近的雪水取样,经分析得出结果是:污样中所含的钾、钙、钠、锌、镁等金属高子成分都比
1990
年成倍增长,其中,锌增长了
5倍。蒸馏水的电导牢为之
48.9us
/cm,韩庆坝变电站母线瓷瓶污样电导率为
204us
/cm,相差50倍,可见污染相当严重。
(2)引发输变电瓷瓶闪络的大雾粘雪频繁出现。尤其是19
94年1月、2月、3月、11月、12月都出现过使瓷瓶闪络的气象条件:风速
2~3m/s,气温一
30C—
-1C0,相对湿度
80%以上,粘雪或大雾。由此可知闪季节周期长,给防污工作造成特别大
困难,靠清扫瓷瓶很难防止污闪事故的发生
的。(3)输变电设备的外绝缘水平低。沈阳电业局泄漏比距为
3.64cm
/kV,未发生过污闪。兰州供电局对
35次污闪跳闸统计分析得出:泄漏比距在
1.6~2.2cm/kV污闪跳闸
24次,占用
68.6%;泄漏比距
2.4~2.6cm/kV,污闪跳闸
10次,占2.8%;泄漏比 ...