施工现场配备的消防设施和消防器材
1、在施工组织设计中充分考虑消防水源,保证必要的消防水压与水量。
2、工地现场设置两路电源接口,除正常施工用电外,对起动消防水泵、安全电梯、安全扶梯、安全通道及紧急情况使用的电器设备必须另备电源。
3、垂直安全通道选择楼梯间布设,通道内装设应急灯,保证在一定的时间内通行和作业有一定的照明度。
4、按施工现场的防火规定,在工地各区域设灭火机和太平桶,按照国家
及地区有关规定和计算的数量设置。在建筑结构和装饰施工阶段,外脚手架与楼面上每层按面积大小设置一定数量的灭火机和太平桶。位置设在显眼易取的地方,各层都要设在相同的位置。
5、紧跟结构施工每二层或三层设吸烟室,安排灭火装置与隔离防火设施,明确规定非吸烟室内不准吸烟。
6、消防设施及具体人员的配备如下:
(1)消防竖管管径为
80mm
,每2层设1只直径65mm
消防栓,配两根
50m长的消防带。临时消火栓应分设于各层明显且便于使用的地点,并确保
消火栓的充实水柱能到达工程内任何部位。
(3)每层楼梯口、施工电梯口处各配
2只10L灭火器,每层按不大于
100平方米设置一组灭火器,灭火器定期检查药液的有效 ...