水平供电动力电缆调整方案及施工安全技术措施
因副井提升机安装完毕后,紧接工序就是拆除主井井架及井筒设施,其中涉及主井井筒两路
MYJV42-8.7/10-3*185
高压电缆需要拆除回收,此两路高压电缆为井下
280变电所两路高压进线,拆除此电缆必然会
会影响井下
280变电所供电,为了进一步保证
井下280变电所正常供电,计划用副井已经下放的
4根MYJV42-8.7/10-3*95
潜水泵高压电缆的其中
2根代替主井井筒两路为
280变电所供电。具体方案如下:
一、概况
待副井井塔潜水泵房变电所形成后,利用两路潜水泵电源线作为
280变电所供电电源。潜水泵电缆总长为
1200
米,地面预留
60米,井筒
934米,井下预留长度为
206米。二、施工方案
井下潜水泵房两路电缆通过副井井筒与管子道连接处、潜水泵房管子道、东翼回风石门下山绞口、主风贯通联巷向底弯道处铺设,在电缆末端处放置两台
400A10Kv
接线盒,然后将主井井筒两趟电缆按照适当的长度截取后接至这两台接线盒。
电缆改造搭接时原主井供电动力电缆必须一路带电另一路停电,对停电的一路电缆进行改造,对改造完成的一路通电合相调试 ...