外线电工安全技术操作章程
1遵守电工安全工作总则。
2线路作业前,应作好下列停电措施:
1)断开变电所内用户的线路开关和刀闸;
2)断开需要工作班操作的线路的各端开关、刀闸和熔断器;
3)断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的刀闸和开关;
4)断开有可能从其它高低压电源倒馈到作业线路上的开关和刀闸。
3应检查断开后的开关、刀闸是否确在断开位置;跌落保险的保险管应摘下,并在开关或刀闸操作机构上悬挂
“线路看人工作,禁止合闸
!"的标示牌。
4在停电线路工作地段装接地线前,先要验电,以验明线路确无电压。验电要用电压等级相适应并合格的验电器。
35KV
及以上的线路,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电。验电时绝缘棒的验电部分应渐渐
接近导线,听其有无放电声,确定线路确无电压。
6线路的验电应逐相进行,检测、修理
联络用或双电源的开关、刀闸时,应在两侧验电。
用杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层
,后验上层。
验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。
6线路经过验明确无电压后,各工班应当立即
在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的 ...