1适用范围
本标准适用于
**矿。2主要内容
2.1停送电作业:
2.1.1
在变电所高压侧进行作业时,必须穿戴齐全经试验合格的绝缘鞋、绝缘服、绝缘手套;
2.1.2
请求和执行停送电命令时,应填写倒闸操作票,认真进行复查,并认真做好记录工作
,集控室、
3100
变电所要做好所有停送电指令的录音;
2.1.3
进行检测、修理
作业时,必须填写工作票(填写检测、修理
内容及极有必要采取
的安全措施)。检测、修理
结束,检测、修理
人员交回工作票,经检查合格之后
方可恢复送电;
2.1.4
停送电倒闸操作必须由二人进行,一人发令监护,一人操作;
2.1.5
待检测、修理
设备停电后,必须在受电侧明显处挂接地线,悬挂
“有人工作,禁止合闸
”的警示牌。
2.2变电送电操作的一般程序:
2.2.1
检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线是否确已完全拆除;
2.2.2
检查断路器是否在断开位置;
2.2.3
合上操作电源与断路器控制保险;
2.2.4
合上电源侧隔离开关;
2.2.5
合上负荷侧隔离开关;
2.2.6
合上断路器;
2.2.7
检查送电后负荷、 ...