一、重点控制措施
1.制动地锚选在线路中心线上,并距杆高
1.2倍处。开度与根开一致。总牵引地锚,距中心桩为杆高的
1.3~1.5倍。四方临时拉线距离不小于杆高的
1.2倍。两侧临时拉线横线路方向布置;前后临时拉线顺线路布置;后临时拉线可与制动系统合用一个地锚。
2.牵引动力地锚在总牵引地锚远方
8~10m,与线路中心线夹角
100°
左右。3.采用埋土地锚时,地锚绳套引出位置开挖马道,马道与受力方向应一致。采用角铁桩或钢管桩时,一组桩的主桩上控制一根拉绳。
4.分解组立砼电杆宜采用人字抱杆随意
方向单扳法。若采用通天抱杆单杆起吊时,电杆长度不宜超过
21m。采用人字抱杆单立电杆时,执行整体组立杆塔的有关规定。采用通天抱杆起吊单杆时,临时拉线应锚固可靠;电杆绑扎点不得少于
2个。5.电杆的临时拉线数量:单杆不得少于
4根,双杆不得少于
6根。抱杆的临时拉线设置不得妨碍电杆及横担的吊装;若为门型杆时,先立一根电杆的拉线不得妨碍待立电杆和横担的吊装。电杆立起后,不得在临时拉线在地面未固定前登杆作业;横担吊装未达到设计位置前,杆上不得有人。
6.起 ...