尾水管安装的安全技术要求
(1)尾水管安装前,应清理排除施工现场的杂物、积水,并设置基坑排水设施。
(2)潮湿部位应选用不大于
24V照明设备和灯具,尾水管里衬内应使用不大于
12V照明设备和灯具,不应将行灯变压器带入尾水管内使用。
(3)在安装部位应当设置
必要的人行通道、工作平台及爬梯,爬梯应设扶手,通道及工作临边应当设置
护栏和安全网等设施。设施基础应固定牢靠,并满足承载要求。
(4)机组标高、中心等位置性标记的标示应清晰、牢靠,且进行有效防护。
(5)在尾水管内作业,使用电焊机、角磨机等电气设备时应对设备电缆(线)进行检查,不得有破损现象。电缆(线)应悬挂布置,不允许随意
拖拽,避免损坏电缆(线)造成漏电。
(6)肘管及锥管安装前,应检查各部件支撑架固定是否牢固。安装过程当中
,楔子板、千斤顶、拉伸器等应放置或固定安全可靠。
(7)安装在肘管、
锥管上的补气管、测压管等管口应采取可靠封堵保护措施。
(8)拆除工作平台、爬梯等设施时,采取可靠的防倾覆、防坠落安全措施。
尾水管内支撑拆除的注意事项
1)拆除前,除拆除工作所用的跳板外,其他可燃材料应全部清除,并确保尾水管内通风良好 ...