水源热泵机房突然停电紧急处理预案
本机房如果在值班人员毫无准备,不知情的情况下突然停电(所有照明和动力设备),值班人员一定要保持镇定,按下列操作顺序来处置:
一、找出应急灯,打电话给配电室值班人员,询问停电原因,何时恢复供电,如果停电时间较长,要及时通知主管负责人
。二、在恢复供电后,如果电脑因停电已经关机,及时打开电脑,并进入视窗平台的
BACtak-…
系统,复位所有因停电造成的电脑显示报警,然后置位。
三、察看配电柜电源电压是否正常(
380V5V
正常后,开启系统水定压泵,压力正常后,开启系统水循环泵。
四、开启空调机组面板电源,将<自动/停/手动>旋钮,旋至<停>的位置。
五、去配电室,恢复停电前所用井水泵的电源,台数与停电前一样,待井水泵流量、压力正常后,立即加强排沙,(螺旋除沙器和直通式除沙器都要排)。
六、通过除沙器玻璃视窗观察,井水含沙量较少后,把空调主机面
板旋钮旋至手动位置。
七、观察主机,待运转
正常后把停电时间及操作过程做好记录工作。
生活热水机组因为全部与电脑联锁,为自动控制。特殊情况下可改用手动运转
。各种突发状况
的处置,在于平时对机房系统、设备的了解和 ...