送电线路防污、防雷的综合治理
(珠海供电公司,广东
珠海XXX)〔摘要〕珠海属于亚热带季风区气候,其气象环境特点受海洋影响,造成积污速度快,绝缘子串火
花放电严重,污闪跳闸率高。且因雷暴日多,雷电活动强烈,其雷击跳闸率更高。在论述防污闪的同时,也涉及防雷及风偏的综合治理。
〔关键词〕
送电线路;防污;防雷;
11998—2022年
春珠海地区污闪情况及原因分析
1.1污闪故障
110~220kV线路5年中共运转
38.286
百公里·年,在此期间共发生污闪跳闸
9次,污闪跳闸率为
0.24
次/百公里·年,大于规程推荐值的
0.1次/百公里·年。污闪跳闸的特点是时间较集中且多发,并非每年都发生,平均
2~3年发生1次。从历史情况看:在
1991—2022年
春季珠海地区
110~220 kV
线路共发生污闪跳闸
11次,其间线路运转
46.039
百公里·年,污闪跳闸率为
0.239
次/百公里·年。而1998—2022年
春季5年中有3年发生过污闪跳闸
(见表1),污闪跳闸率远远超过了规程推荐值,因此,必须进行综合治理。
1.2污闪原因分析
①由于环境污染变化而未及时进行污区分布图的 ...