斜井安装消防管路安全技术措施
一、目的
安装管路做为矿井第三安全出口永久性消防管路。
二、施工负责单位
现场当班领导负责现场安全监护、指挥及安装质量监督工作,安通科全权负责
现场安装管路,掘进队负责协调、安排人员配合安通科运输、安装、固定管路。
三、路线
由原地面热风炉房经热风道沿斜井至
+665m
水平布置一条洒水灭尘管路,全线长度
370m
。其中地面使用直径
100mm
塑料管安装,井下使用直径为
80mm
无缝钢管。
四、安全技术措施
1、管路规格选用直径为
80mm
无缝钢管,每节长度为
6m,此次安装管路总长度为
370m
,沿斜井非行人侧布置,高度
1.5m
。每12m一个固定点,固定点用废旧锚杆打入井筒壁,用废旧刮板机链子固定在巷道。
2、由于此次安装作业面为斜井筒,坡度
40°,为了防止
发生坠落
事故,在作业过程当中所有的人
员必须佩带安全带,确保施工安全,管理干部现场指挥,保证管路安装的质量和施工安全。
3、在地面运输时,各工作人员必须检查好钢丝绳有无损伤
、发现问题要立即进行更换
。在抬起时、必须要口号一致、统一指挥,绝不能伤到人员。
4、在井口装箕斗时、所有工 ...