箱变迁移工程施工方案
项目名称
:施工单位:
工程概况:箱变迁移至
60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。
技术要求:
1.新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。
2.新购低压电缆要求国标
YJV-22
铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。
3.直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于
70cm
。4.箱变平移由专业人员施工,平移过程当中
要求水平、安全
5.电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,
1KV以下电缆采用
1KV摇表测相间及接地的绝缘电阻不低于
10殴。6.箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运转
。安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏
,施工完毕现场恢复原样
.设备装卸是该项工程的主要安全隐患
,结合该工程特点与我司
检验制定如下安全措施
.1、司机和指挥人员要经过专业培训
,考核合格之后方可持证上岗
.2、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实 ...