消防给水系统高层建筑防超压措施
1防超压措施
1.1采用全自动变频调速供水设备
目前这一措施在高层建筑中已被广泛采用,它的主要特点是可以恒压变流量,这正符合消防给水系统的要求。例如,一幢高层建筑的室内消火栓用水量为
30L/s
,计算所需工作压力为
1.0MPa
,如图1所示,消防水泵选用
3台,两用一备
(3#为备用泵
),每台水泵流量
15L/s
,扬程为
1.0MPa
。火灾初期,通过电控柜自动启动
1#泵,流量从小到大,随着消火栓用水量的加大而增加。当用水量超过
15 L/s
时,通过电控柜自动启动
2#,此时1#泵为恒速运转
,2#泵为变速运转
,直到流量达到
30L/s
。整个过程通过数字设定工作水压为
1.0MPa
,并用数码显示实际工作压力,使实际压力与设定压力一致,而流量则根据实际消防用水量动态变化。自动喷水灭火系统与此同理。
1.2设置回流泄压装置
回流泄压装置的原理如图
2所示,在消防水泵的出水管上设一去消防水池的支管,支管上设置泄压阀,当管网压力超过设定工作压力一定范围
(30%)
时(泄压阀开启压力设定点
),泄压阀自动打开回流泄压,以防管网超压。火灾初期,由 ...