线路基础浇筑冬季施工措施
根据本工程现有的恶劣气候环境,为顺利实现本工程如期竣工投产发电的目标,全面确保冬季施工的人员、设备施工机械的安全,满足工程质量需要,根据以往风电集电线路基础浇筑冬季施工经验,特制定如下施工技术措施:
A、冬季混凝土采取现场搅拌的方式进行浇筑
,为了进一步保证
混凝土的强度,现场搅拌的混凝土强度等级由设计要求的
C20提升至C30。由实验室出具现场搅拌
C30混凝土配合比报告,现场专人负责混凝土的原材料计量工作,保证配合比的准确性。
B、冬季施工混凝土采用普通硅酸盐水泥,且标号不低于
42.5
,最小水泥用量不低于
350kg/m?,
水灰比不大于
0.6。在搅拌前提前将碎石、砂子加热并保温,使用热水搅拌,并在搅拌机下方加温,确保入模温度达到
5度。C、冬季施工中混凝土中必须掺入防冻剂,防冻剂的掺量按说明书及试验室出具的配合比正确掺加。
D、混凝土浇筑前必须清除模板、钢筋表面积雪、污垢。
E、混凝土振捣必须及时到位,每个振点的振捣时间为
30-40S
。F、混凝土的覆盖材料不能采用潮湿状态下的材料,不能将保温材料直接覆盖于潮湿的混凝土表面,新浇筑混凝土表面必须覆 ...