消防泵喷淋泵操作作业指导书
1.目的:规范设备操作程序,确保设备正常运转
。2.范围:适用于XX总部物业服务处。
3.方法和过程控制:
3.1本消防、喷淋系统为无压力控制系统,因此消防泵或喷淋泵启动时泵房必须要有
人在现场留守控制设备。
3.2运转
前操作:
3.2.1
检查水泵各阀门状态应在
"全开"位置;打开水泵排气阀将泵内空气放出,并拧紧阀门。
3.2.2
手动盘动连轴,一人应能转动水泵电机。
3.3手动运转
:3.3.1
合上控制柜电源开关及各泵主回路开关。
3.3.2
将主令开关转至
"手动"档,根据需要按下控制柜绿色
"启动"按钮启动消防泵或喷淋泵;
3.3.3
停止时按下对应红色
"停止"按钮即可;
3.4自动运转
:3.4.1
合上控制柜电源开关及各水泵主回路开关;
3.4.2
将主令开关向左或向右转动
45?,此时系统处于
1备1用的自动状态;
3.4.3
用对讲通知中心值班人员在消防联动柜将状态开关转至
"允许"位置,按下消防泵或喷淋泵
"启动"按钮,系统将根据设定模式启动一台消防泵或喷淋泵;
3.4.4
如要水泵停止运转
,按下中心联动柜上的
"停止"按钮即可;
...