消防和生活安全管理制度
灭火器的配置、检查、维护由项目部负责人组织实施;要求项目部应急小分队配备的专、兼职消防队员负责日常灭火器材的配置、检查、维护、保养工作;对消防器材的保管工作要责任落实到人,保证消防器材的齐全有效;监理要定期到各项目部、各工区检查消防安全的情况,做到有问题必须整改落实到位。
一、依据
易燃物面积和危险等因素配置必需数量的消防器材。
1、生活区、办公用房每幢房屋配置
1211MY4
型、4B级(下同)
2只以上;
2、生产区的木工棚、材料库、停车库、修理车间、配电房
、发电机房、锅炉房、生活区的食堂,按每
20-30m2
面积配备一只;其它作业工棚按
50-80m2
面积配备一只。
3、炸药库、柴油库(槽罐)、乙炔、氧气瓶储存库,按每处
2只以上配备,距油库(油槽罐)出入口
5-8米处备沙箱(堆)、铁锹。
4、沥青拌和设备每台(套)配
8-10
只,或较大容量的推车型灭火机数只按设备周边每
24M左右间距均匀分布。
二、灭火器的设置要求:
1、灭火器应当设置
在明显和便于提取的部位,铭牌朝外,且不得影响安全疏散。
2、灭火器必须固定位置,距地面
50-150CM
为 ...