交底内容:
1、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须拴好安全带,不准穿拖鞋才酒后上班。
(1)产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
(2)消火栓箱如安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
(3)消火栓阀门中心距地
1.1m
。消火栓系统蝶阀工作压力
P=1.0Mpa
。(4)消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用
14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按纽时,应当注意
与电气专业配合施工。
①管路焊接前清理焊口,不能留有油漆等杂物。
②焊条的强度选择要不低于母材强度。
③焊缝用全熔透式,插入部分不能超过管壁,焊缝最少要两层。环境温度低于
-17℃
,不可进行焊接。
④焊接点要层式,水纹一致。当完成第一道焊道后,清理焊面焊渣后再焊第二层。管道的焊缝不得埋于墙内或不便于维修的地方。
⑤管壁厚≥5mm
必须铲坡口并清除氧化皮。坡口角度、钝边尺寸、对口间应当符合
规范要求。
⑥法兰不得直接焊在弯头处,焊口距法兰不小于一 ...