消防用水及灭火剂的用量
——二氧化碳灭火剂用量
二氧化碳灭火剂用量:
二氧化碳灭火用量与被保护场所的容积、用途、密闭性和可燃物等有关。
1.全系统充满二氧化碳灭火剂用量
厂房、库房二氧化碳灭火剂用量,一般不小于表
13—27
的要求。不同容积厂房、库房二氧化碳灭火剂用量可参考
表13—28
的要求。
表13—27
厂房、库房二氧化碳灭火剂用量
被保护场所
二氧化碳用量,公斤/米
3二氧化碳浓度,体积%
汽车库、停车站汽车修理间、
变电室、发电机室
0.73
~l.14
34~47通讯机器室、电子计算机室
1.14
47表15—28
不同容积厂房、库房二氧化碳灭火剂用量
厂房、库房容积,米
3二氧化碳用量,公斤/米
3最低需用量,公斤
<501.02050~1500.950150~1500
0.8135>1500
0.75
1200
2.系统局部应用二氧化碳灭火剂用量
按面积计算二氧化碳灭火剂用量不应小于表
13-29
要求。计算面积指易燃、可燃液体的表面积,易燃、可燃液体浸湿的固体表面积或可燃气体出口的截面积。
表15—29
按面积计算二氧化碳灭火剂用量
计算面积
二氧化碳用量,公斤/ ...