污水处理站停电状态应急处理措施及冬季防冻保温事宜
该处理措施供污水处理站应对整个系统停电状态及冬季防冻而撰写
。具体由车间根据实际情况安排。
一IC反应器和沼气系统(停电状态)
1、检查IC回流至循环池的气动阀门是否在自动关闭状态,若该阀门已关闭,开启旁通阀门放掉管道内残留水。
2、通知主控人员利用
UPS维持的电源在控制室电脑上将火炬点火;大阀,小阀调至手动控制。
3、两位操作员每人携带一台四合一报警仪(硫化氢、甲烷、一氧化碳和氧气
浓度)至沼气稳压柜处进行巡视。电磁阀若关闭,打开旁通阀门,点火,使小火长明。若小火熄灭,需手动点着。观察气柜液位,气位升高到一定程度时,手动开启大阀,使气位下降。严格保证配重块处于悬浮状态,不能使配重盘降到底,以避免冷凝水结冰后,把配重盘冻住。
4、沼气为易燃易爆气体,要
密切注意排放周围区域严禁烟火,严禁沼气未经
燃烧处理直接排空。沼气中含有一定量的硫化氢,
IC所产沼气里含有一定量的硫化氢气体)当发现有沼气泄露时,检查稳压柜和沼气管道等是否有泄漏点。保障人员的安全,防止硫化氢中毒。
5、当电力供应恢复,确保空压机供气正常后,首先将火炬点火柜的气源送到 ...