无人值班变电所的电压管理问题
电压是电能质量的一个重要指标,电压质量的好坏直接影响着用电设备的安全经济运转
,影响着工农业生产的发展和人民群众的正常生活。饶阳县电力局自
1998
年35kV
变电所全部实行无人值班后,
10kV
母线电压有了特别大
提高,电压合格率达到了
95%以上,在全市名列第一。我们对此项工作总结了以下几点经验和应当注意
的问题:
1制定措施
为了适应新形势下的电压管理,我们依据《调度管理规程》和本局制定的《无人值班变电所调度管理办法》,制定了
10kV
母线电压管理措施:
(1)调度员必须时刻监视变电所的
10kV
母线电压,当电压低于
10kV
或高于10kV
时调度员应当立即
采取调压手段进行调压。
(2)在高峰负荷季节,调度员根据显示屏显示的负荷曲线变化情况,在高峰负荷到来之前及时调整有载调压变压器分接开关,使母线电压维持在相应的高限值运转
。(3)合理投切各变电所集中补偿电容器。调度员应根据市局下达的电压曲线、功率因数、电网运转
方式及负荷情况综合考虑,统筹安排。主变分接开关的调整与电容器投切相结合,使电压质量、功率因数在合格范围以内
。(4) ...


雷达卡