+2 论坛币
用工厂化检测、修理
方法解决早期
SF6断路器问题
一、LW8-35
型SF6断路器主要问题
由于当时的技术条件所限,这批早期
SF6断路器的制造工艺和产品质量比较
落后,经过十多年的运转
,暴露出很多问题,主要表现在以下几个方面:
1、断路器本体及机构箱锈蚀严重,本体盖板、侧盖板脱落,机构箱前后门无法密封关闭。
2、断路器套管内电流互感器变比普遍偏小,不能满足负荷快速增长的要求。
3、断路器三相瓷套为非防污型,不能满足污秽区防污等级的要求。
4、断路器
SF6气体慢泄漏,厂家技术人员现场无法找到确切的漏气点,不得不运转
一段时间就补一次气。
5、操动机构二次回路存在缺陷,常发生弹簧不储能、拒动或误合、分合闸线圈烧坏等问题。
二、检测、修理
方法选择
一般情况下,国产
SF6断路器每隔
5到6年机构大修一次,每隔
10到13年对灭弧室进行抽样解体(与制造厂协商确定),并结合试验对操动机构和传动部分进行检查和维护。采取什么样的检测、修理
方法彻底解决上述问
题,涉及投资、安全以及供电可靠性等多个方面因素,需要进行综合分析,作出最佳选择:
方法一、列入年度技改计划,实施全面更新。优点是解决 ...