液化气部分安全设施检查
1、液化气库与周围生产区和辅助区之间是否设置高度不低于
2m的非燃烧体围墙。
2、液化石油气供应基地的生产区应当设置
环形消防车道。消防车道宽度不应小于
4m。当储罐总容积小于
500m3
时,可设置尽头式消防车道和面积不应小于
12m×12m
的回车场。
3、液化石油气供应基地的生产区和辅助区至少应各设置
1个对外出入口。当液化石油气储罐总容积超过
1000m3
时。生产区应当设置
2个对外出入口,其间距不应小于
50m。对外出入口宽度不应小于
4m。4、储罐组四周应当设置
高度为lm的不燃烧体实体防护墙:
5、储罐与防护墙的净距:球形储罐不宜小于其半径,卧式储罐不宜小于其直径,操作侧不宜小于
3.0m;6、防护墙内储罐超过
4台时。至少应当设置
2个过梯。且应该分开
布置。7、地上储罐应当设置
钢梯平台,其设计宜符合以下
要求:1)卧式储罐组宜设置联合钢梯平台。当组内储罐超过
4台时,宜设置
2个斜梯;
2)球形储罐组宜设置联合钢梯平台。
8、液化石油气储罐与所属泵房的间距不应小于
15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时,其间距可减少至
6 ...