主斜井井底车场安全施工技术措施
一、概况:
根据设计要求,主斜井井底车场总掘进量为
130m
。为了进一步确保
施工期间的安全,特编制本安全施工技术措施,并严格、认真贯彻执行。
二、施工方法及技术要求:
1、施工方法:
巷道设计要求:
①采用综合机械化掘进机前进式施工,全断面采用锚杆,钢筋梁,金属网,锚索,喷浆联合支护。严格按照
技术科给定的中(边)线及腰线施工,保证巷道按
3‰上山施工。
②轨道上山下口到车场弯道段为矩形:掘高
4100mm
,掘宽4000 mm
、净宽3800 mm
。弯道至主井下口处巷道为微拱形(巷道剖面示意图如下),巷道拱高度
4100mm
,净高3900mm
;宽度4800mm
,净宽4600m
;墙高2800 mm
,巷道底板必须保证比变电所底板低
650 mm
。③顶拱布置
7根锚杆,顶
拱锚杆间、排距为
900mm×900mm
;两墙基各布置
3根锚杆,锚杆间、排距为
900mm×900mm
,卧底墙基增高后必须补打锚杆。
④每排顶锚杆均使用
“H”钢梁。⑤锚索布置:
2根/3m。在三角门处必须增打锚索加强支护。
⑥喷浆厚度
100mm
。水沟靠变电所一 ...